可燃气体探测器 第5部分:测量人工煤气的独立式可燃气体探测器 GB15322.5-2003
6.18 电瞬变脉冲试验
6.18.1 目的
检验探测器抗电瞬变脉冲干扰的能力。
6.18.2 要求
6.18.2 要求
探测器抗电瞬变脉冲干扰的能力应满足5.1.16条要求。
图3 50Ω负载时单脉冲波形
6.18.3 方法
6.18.3.1 使探测器处于正常监视状态,对交流供电探测器的AC电源线施加2000V±10%,频率2.5 kHz±20%的正负极性瞬变脉冲电压(波形见图3),每300ms施加瞬变脉冲电压15ms(见图4),每次施加瞬变脉冲电压时间为,试验期间,监视探测器是否发出报警信号或不可恢复的故障信号。
6.18.3.2 使探测器处于正常监视状态,对探测器的其他外接连线施加1000V±10%,频率5kHz±20%的正负极性瞬变脉冲电压(波形见图3),每300ms施加瞬变脉冲电压15ms(见图4),每次施加瞬变脉冲电压时间为,试验期间,观察并记录探测器的工作状态。
图4 一组脉冲波形图
6.18.3.3 试验后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.18.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838—1997第4章规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.17 静电放电试验
- 下一节:6.19 高温试验