建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005
3.3 炉内压力
在距炉底2700mm的烟道部位,距烟道壁100mm处设置T型炉压测试管,T型管内径10mm,头宽100mm,通过一台精度0.5级的差压变送器与微机或其他记录仪相连,进行连续监测。
目录
上节
下节
- 上一节:3.2 测试设备
- 下一节:3.4 燃烧竖炉中各组件的校正试验