铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005/ISO9239-1:2002
A.2 性能要求
烟气的光密度是通过测量光的衰减来确定的。该系统由一个光源,一组透镜,一个通光孔和一个光电池构成(见图A.1)。该系统按照这样的方式来设置,是为了确保试验过程中沉积的烟灰不会导致光的穿透值下降超过2%。
光源类别应为白炽灯,色温(2900±100)K。光源采用稳定的直流电供电,波动范围±0.5%。
通过透镜系统应产生直径(d)至少为20mm的平行光束。
通光孔应该置于透镜L2的焦点处(见图A.1),其孔径(d)的选择和透镜L2的焦距(f)有关,d和f的比值(d/f)必须小于0.04。
光电池的分散光谱响应度应该与CIE的V(λ)函数(CIE光电曲线)一致,其精度至少应为±5%。
光接收器输出值应放大至少20倍,并呈线性,其波动范围在测试值3%之内或绝对值1%之内。这可以通过滤光片进行校正。系统的噪声和漂移均应小于初始值的0.5%。
在本附录中,给出了检查烟气测量装置的精度和稳定性的相应的程序。
