人员密集场所消防安全评估导则 XF/T1369-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.3 安全疏散设施单元

5.3.1 安全出口
    评估内容包括:
    a) 安全出口设置的位置、数量、净宽度;
    b) 疏散门的设置形式和开启方向。
5.3.2 疏散楼梯
    评估内容包括:
    a) 疏散楼梯及前室的设置;
    b) 疏散楼梯及前室的畅通性及安全性(如甲乙类管道、烧水间、障碍物等)。
5.3.3 疏散走道及避难走道
    评估内容包括:
    a) 疏散走道的宽度、疏散距离、畅通性及与其他部位的分隔等;
    b) 避难走道直通地面的出口数量、净宽度、入口处前室以及消防设施。
5.3.4 避难层(间)
    评估内容包括:
    a) 避难层(间)设置的位置、形式以及净面积;
    b) 避难层(间)的消防设施设置;
    c) 避难层(间)的安全疏散设施设置。
5.3.5 消防电梯
    评估内容包括:
    a) 消防电梯的设置;
    b) 消防电梯控制、通信设施及电梯井底排水设施的设置;
    c) 消防电梯轿厢内装修材料的燃烧性能。
5.3.6 应急照明及疏散指示标志
    评估内容包括:
    a) 应急照明的设置;
    b) 疏散指示标志的设置;
    c) 应急照明及疏散指示标志是否被遮挡;
    d) 应急照明及疏散指示标志的完好有效情况。
目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486