火灾技术鉴定方法 第5部分:气相色谱-质谱法 GB/T18294.5-2010
7.3 火灾现场检材的GC-MS谱图制备
7.3.1 按7.1规定的方法,对火灾现场提取的检材进行预处理,制得火场试样。
7.3.2 按第6章规定的试验条件,将7.3.1制得的火场试样,采用5.2规定的注射器,进样量不大于 0.5μL,对试样进行气相色谱-质谱法分析,获得火场试样的GC-MS谱图。
7.3.2 按第6章规定的试验条件,将7.3.1制得的火场试样,采用5.2规定的注射器,进样量不大于 0.5μL,对试样进行气相色谱-质谱法分析,获得火场试样的GC-MS谱图。