消防机器人 第1部分:通用技术条件 XF892.1-2010
8.5 控制装置性能试验
8.5.1 目测检查控制装置的安装、接线,判断试验结果是否符合7.5.1的规定。
8.5.2 按GB/T 7251.8-2005中第7章的规定对带有计算机系统的智能型控制装置进行试验,判断试验结果是否符合7.5.2的规定。
8.5.3 按GB 7251.1-2005中8.2.8的规定对控制装置的电磁兼容性进行试验,判断试验结果是否符合7.5.3的规定。
8.5.4 按GB/T 15540-2006中第8、9章的规定对无线通信装置的电磁兼容性进行试验,判断试验结果是否符合7.5.4的规定。
8.5.5 按GB 4208-2008中第12〜15章的规定对借助外壳防护的电器设备的防护等级进行试验,判断试验结果是否符合7.5.5的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:8.4 机载设备性能试验
- 下一节:8.6 整机性能试验