将展开的悬挂梯按使用状态垂直挂放,在两边索的下端均匀施加总和为表2规定的整梯最大负荷3倍的载荷,持续2min后卸载。观察并记录试验结果。
6.3.6 耐腐蚀性能试验
将悬挂梯放置在盐雾试验箱内,按照GB/T 10125的要求,将箱内温度保持在35°C±2℃,将浓度为5%的氯化钠水溶液以0.07MPa〜0.17MPa的喷射压力连续喷雾8h后停止喷雾并关闭加温控制器,让其自然冷却16h,以24h为一周期,共试验5个周期。然后用清水冲洗沉积盐分,让其自然干燥24h。观察并记录试验结果。然后按6.3.5进行试验。
6.3.7 连接可靠性试验
将展开的悬挂梯按使用状态垂直挂放,任选2个梯档,分别施加单节梯档最大负荷1.5倍的载荷, 载荷应垂直地面并均匀地分布在梯档中间100mm宽度的区域上,保持1min后卸载,再停留1min为一个循环。往复50次循环后对梯档和边索进行检查。观察并记录试验结果。然后按6.3.4进行试验。
6.3 悬挂梯试验
6.3.1 基本参数测量
用通用量具进行测量。
6.3.2 展开性能试验
将悬挂梯的顶部固定在不低于最大工作高度的建筑物上,然后将梯身自由展开。连续进行两次。观察并记录试验结果。
6.3.3 梯档强度试验
将展开的悬挂梯按使用状态垂直挂放,任选2个梯档,在受试梯档上分别施加单节梯档最大负荷3倍的载荷,载荷应垂直地面并均匀地分布在梯档中间100mm宽度的区域上,持续2min后卸载。观察并记录试验结果。
6.3.4 梯档对边索的剪切强度试验
将展开的悬挂梯按使用状态垂直挂放,任选2个梯档,在受试梯档上施加单节梯档最大负荷3倍的载荷,载荷应垂直地面并均匀地分布在紧靠边索100mm范围内的梯档上,持续2min后卸载。观察并记录试验结果。
6.3.5 整体强度试验用通用量具进行测量。
