地下建筑火灾扑救行动指南 XF/T1190-2014
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.7 火场供水
5.7.1 应根据作战需要、现场水源和供水车辆情况,科学确定供水编成,合理采用移动装备供水。
5.7.2 应根据火场实际情况和客观条件采取不同的供水方法:
a) 启动固定消防水泵,向室内消防管网供水;
b) 当室内消火栓系统供水流量不能满足灭火用水量需求或消防水泵系统发生故障时,可通过水泵接合器向室内管网供水。