电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
引言
本标准描述的是成束电缆或光缆的中等规模火灾试验。试验时将电缆安装在垂直标准梯上,采用规定的点火源点火,以此来评价电缆的燃烧行为和燃烧性能。通过试验可以获得电缆火灾初起阶段的燃烧性能数据,通过热释放速率的测试反映火焰沿电缆蔓延的危险性以及起火源对相邻区域的潜在影响,通过烟密度测试体现起火区域能见度和烟气对人身安全所带来的危险。
试验可以得到电缆或光缆在特定燃烧条件下的下述特性:
——火焰蔓延;
——热释放速率;
——热释放总量;
——产烟速率;
——产烟总量;
——燃烧增长速率指数;
——燃烧的滴落物/微粒。
本试验装置基于GB/T18380.31-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》(IEC 60332-3-10:2000,IDT)建立,同时增加了热释放和产烟特性测试设备。与GB/T18380.31—2008相比,本标准具有测试方法更加精确灵敏、综合性更强、对燃烧性能等级评价更加科学的特点。
电缆的实际安装结构可能是影响实际火灾中火焰蔓延、热释放和烟气生成的重要因素,因此在试验中应特别注意电缆的实际安装方式对相关测量数据的影响。这些测量数据取决于如下因素:
a) 暴露在外部火灾和电缆本身燃烧产生的火焰或热量中可燃材料的体积;
b) 电缆的几何形状,以及与试验空间围挡结构的关系;
c) 从电缆释放的各种气体的引燃温度;
d) 给定温升条件下,从电缆释放出的可燃气体量;
e) 通过电缆燃烧室的空气流量;
f) 电缆的结构,如铠装或非铠装,多芯或单芯。
本标准确定了电缆的安装条件,包括暴露材料的体积,试验标准梯上电缆的几何结构,以及通过燃烧室的空气流量。这些标准化的条件为电缆的燃烧性能分级提供了基础。
