电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
3 术语和定义
GB/T5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 热释放速率 heat release rate
HRR
在规定条件下,材料在单位时间内燃烧所释放出的热量。
3.2 热释放总量 total heat release
THR
热释放速率在规定时间内的积分值。
示例:THR1200表示在受火1200s内的总热释放量。
3.3 产烟速率 smoke production rate
SPR
单位时间内烟的生成量。
3.4 产烟总量 total smoke production
TSP
产烟速率在规定时间内的积分值。
示例:TSP1200表示在受火1200s内的总产烟量。
3.5 火焰蔓延 flame spread
FS
火焰前沿的传播,本标准中特指火焰在电缆表面产生的最大炭化距离。
3.6 燃烧增长速率指数 fire growth rate index
FIGRA
试样燃烧的热释放速率值与其对应时间的比值的最大值,用于燃烧性能分级。
注:FIGRA的计算参见附录B。
3.7 燃晓滴落物/微粒 flaming droplet/particle
在燃烧试验过程中,从试样上分离的物质或微粒。
3.8E值 E-value
消耗单位体积氧产生的燃烧热。
