固定灭火系统产品环境试验方法 GB/T25208-2010
13 沸腾氯化镁溶液中的应力腐蚀试验方法
13.1 目的
提供一种标准的试验程序,用于评价固定灭火系统中的不锈钢部件耐氯化镁应力腐蚀的能力。
13.2 试验设备
13.2.1 试验容器和相关的玻璃仪器
根据试样的大小,采用足够容积的三口玻璃烧瓶,烧瓶中的一个入口应能保证试样的放入;玻璃回流冷凝器安装在烧瓶的另一个入口,以防止试验溶液的浓缩;玻璃温度计安装在烧瓶的第3个入口。
13.2.2 加热装置
安装在三口玻璃烧瓶底部能使试验溶液保持在微沸腾状态的调温电热套,温度控制要求应符合以下规定:
a) 温度偏差为±1.0°C。
b)温度均匀度应不大于1.0°C;
c)温度波动度不大于±0.5℃。
13.3 试验条件参数
试验温度(沸腾氯化镁溶液的温度):(+143°C+1℃)〜(+155°C±1℃)。
持续时间:21d。
13.4 试验溶液
试验溶液按照YB/T 5362—2006中3.2的规定进行配制。
13.5 预处理
将试样上的油污清洗干净,清洗时不能使用磨料或腐蚀性溶剂。
13.6 条件试验
12.6.1 将试样放入玻璃烧瓶内,向烧瓶中加入预先配制的氯化镁溶液并使其没过试样,将回流冷凝器通入冷却水。
13.6.2 通过调温电热套将氯化镁溶液加热至沸腾后调控至微沸腾状态。在氯化镁溶液开始沸腾时计算持续时间。
13.6.3 在整个试验期间,试验溶液的沸点需保持在(+143℃±1℃)〜(+155℃士±1°C)。
13.6.4 试验过程中每隔7d更新一次氯化镁溶液。
13.6.5 试验结束后取出试样,用不高于+40°C的清水冲洗。
13.7 试验结果评定
试验结果的评定由被测试样的产品标准提出,可包括以下内容:
a) 试样是否出现裂纹及损坏;
b) 按要求对试样的性能及功能进行测试得出的结果。
- 上一节:12 氨应力腐蚀试验方法
- 下一节:14 二氧化硫腐蚀试验方法