6.1 外观
6.1.1 阻火器各构成部件应无明显加工缺陷或机械损伤,内表面应进行防腐蚀处理,防腐涂层应完整、均匀。
6.1.2 阻火器外壳表面应喷涂GB/T 3181-2008中表2给出的R03大红漆。涂层质量应完整、均匀、 无裂纹。
6.1.3 标牌应牢固地设置在阻火器的明显部位,标牌内容符合9.1的规定。
6.1.4 在阻火器的明显部位应永久性标出介质流动方向。