石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010
6.8 连接形式
6.8.1 阻火器的连接形式宜为法兰连接,连接法兰应符合相关标准的规定,公称直径小于或等于25mm时,也可采用螺纹连接,连接螺纹应符合GB/T 7306.1 或GB/T 7306.2 的规定。
6.8.2 阻火器壳体上连接部分隔爆接合面的间隙要求应符合GB 3836.2 的规定。
6.8.2 阻火器壳体上连接部分隔爆接合面的间隙要求应符合GB 3836.2 的规定。