固定灭火系统产品环境试验方法 GB/T25208-2010
22 跌落试验方法
22.1 目的
提供一种用于评价固定灭火系统部件在运输、搬运、安装过程中耐跌落能力(最低安全要求)的标准试验方法。
22.2 试验设备
试验设备应满足试样从规定的高度自由跌落。
22.3 试验条件参数
跌落高度:1.5 m±0.05m(从试样最低点算起)。
跌落地面:水平水泥地面。
跌落方式:根据试样特征,将试样各面对应于跌落方向分别进行。若有开关,应将开关处于水平轴线之下。
跌落次数:试样每面朝下各2次。
22.4 初始检测
在条件试验前按产品标准规定对试样进行外观检查以及相关性能和功能检验。
22.5 条件试验
将试样按规定的高度置于试验设备上,按规定的跌落方式自由的落到水泥地面上。将试样每面分别朝下各进行两次试验。
22.6 试验结果的评定
试验结果的评定由被测试样的产品标准提出,可包括以下内容:
a) 试样中的零部件是否出现脱落和损坏;
b) 按产品标准要求对试样的性能及功能进行测试得出的结果。
