电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
附录B(规范性附录)HRRav,SPRav和FIGRA的计算
B.1 HRRav的计算
B.1.1 HRRav是HRR在30s内的平均值,但喷灯点燃后最开始的12s和喷灯熄灭前的最后12s除外。
B.1.2 对于在喷灯点燃后最初12s内的数据点,只在该受火时段内数据点最大可能对称的范围内取平均值。
B.1.3 对于在喷灯点燃前最后12s内的数据点,只在该受火时段数据点最大可能对称的范围内取平均值。
B.2 SPRav的计算
B.2.1 SPRav是SPR在60s内的平均值。但喷灯点燃后最开始的27s和喷灯熄灭前的最后27s除外。
B.2.1 SPRav是SPR在60s内的平均值。但喷灯点燃后最开始的27s和喷灯熄灭前的最后27s除外。
B.2.2 对于在喷灯点燃最初27s内的数据点,只在该受火时段内数据点最大可能对称的范围内取平均值。
B.2.3 对于在喷灯熄灭前最后27s内的数据点,只在该受火时段内数据点最大可能对称的范围内取平均值。
B.3 燃烧增长速率指数FIGRA的计算
FIGRA指数被定义为HRRav (t)/(t-tb)的最大值,见式(B.1)。仅在受火条件下,在HRRav和THR的初始值同时超过临界值的时段内进行计算。在全部受火时段内,如果其中一个或所有两个初始值没有超过临界值,则FIGRA指数为零。
FIGRA指数被定义为HRRav (t)/(t-tb)的最大值,见式(B.1)。仅在受火条件下,在HRRav和THR的初始值同时超过临界值的时段内进行计算。在全部受火时段内,如果其中一个或所有两个初始值没有超过临界值,则FIGRA指数为零。
目录
上节
下节