构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法 XF/T714-2007
11 试验报告
试验报告应包括以下内容:
a) 试验委托单位名称;
b) 样品制造单位名称和样品名称;
c) 试验日期;
d) 试件结构图、照片以及所用材料的技术数据,试件制作及养护条件、安装情况;
e) 试验数据;
f) 必要的现象观察;
g) 试验结论;
h) 报告编制、审核、批准人签字,试验单位盖章。
a) 试验委托单位名称;
b) 样品制造单位名称和样品名称;
c) 试验日期;
d) 试件结构图、照片以及所用材料的技术数据,试件制作及养护条件、安装情况;
e) 试验数据;
f) 必要的现象观察;
g) 试验结论;
h) 报告编制、审核、批准人签字,试验单位盖章。
目录
上节
下节
- 上一节:10 耐火性能的表示
- 下一节:附录A (资料性附录)防火保护材料耐久性试验