电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第1部分:宏观法 GB/T16840.1-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6 方法步骤
6.1 试样处理
清洗试样表面时,宜用水、酒精或丙酮等溶剂清除,或用第4章中规定的设备清洗试样表面。
6.2 观察试样
将试样置于样品载物台上,用第4章规定中的仪器观察熔痕的外观形态或观察短路熔珠截面内孔洞的内表面;应观察其整体光泽、颜色、孔洞数量、炭迹、纹迹,不应局限于某一孔洞。