家用火灾安全系统 GB22370-2008
4.5 可燃气体探测器及燃气管道专用电动阀
4.5.1 可燃气体探测器应满足国家有关标准要求,接入家用火灾报警控制器后应满足4.1.6规定。
4.5.2 可燃气体探测器在发出报警信号时,应有控制关断燃气管道专用电动阀的输出接点,接点参数应符合产品使用说明书要求。
4.5.3 燃气管道专用电动阀的电控参数应与可燃气体探测器的输出接点参数相匹配。
4.5.4 燃气管道专用电动阀在管道中的气体流量大于设计流量15%的条件下应能够自动关闭。
4.5.5 可燃气体掇测器应能够连续50次发出报警信号同时驱动并关断与其配接的燃气管道专用电动阀。
4.5.6 燃气管道专用电动阀还应满足5.11〜5.26规定。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 点型家用感温火灾探测器
- 下一节:4.6 剩余电流式电气火灾监控探测器