家用火灾安全系统 GB22370-2008
5.8 控制中心监控设备功能试验
5.8.1目的
检验控制中心监控设备的通讯功能。
5.8.2 试验方法
5.8.2.1 试样按制造商的要求连接相关部件,组成家用火灾安全系统,并使其处于正常监视状态。
5.8.2.2 按照4.8.1〜4.8.5内容依次检查试样的功能。
5.8.3 要求
试样应满足4.8的要求。