家用火灾安全系统 GB22370-2008
5.12 泄漏电流试验
5.12.1目的
检验家用火灾安全系统各类设备抗泄漏电流的能力。
5.12.2 试验方法
将试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍.测量并记录其总泄漏电流值。
5.12.3 要求
试样在1.06倍额定电压工作时,泄漏电流应不超过0.5mA。
5.12.4 试验设备
符合GB4706.1-1998附录G中规定的测量泄漏电流的电路。