防火门 GB12955-2008
A.2 试验方法
A.2.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应按QB/T 2474的规定进行试验。
A.2.2 防火锁的耐火性能试验
A.2.2.1 将防火锁按实际使用情况安装在防火门上。
A.2.2.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
A.2.2.3 耐火试验过程中按A.1.2的要求进行现象观察和记录。
A.2.2 防火锁的耐火性能试验
A.2.2.1 将防火锁按实际使用情况安装在防火门上。
A.2.2.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。
A.2.2.3 耐火试验过程中按A.1.2的要求进行现象观察和记录。
目录
上节
下节
- 上一节:A.1 要求
- 下一节:附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法