防火门 GB12955-2008
B.1 要求
B.1.1 防火铰链(合页)的耐火性能
B.1.1.1 防火铰链(合页)的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。
B.1.1.2 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应无明显变形。
B.1.1.3 耐火试验过程中,防火铰链(合页)处应无窜火现象。
B.1.1.4 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应能保证防火门门扇与铰链(合页)安装处无位移,并处于良好关闭状态。
