火灾原因调查指南 XF/T812-2008
5.2 基本程序
5.2.1 做好调查准备工作
火灾调查负责人要制定调查计划,确定调查火灾原因所需的人员和装备,统一指挥,分工合作,落实责任,密切配合。
5.2.2 实施现场保护
火灾调查人员接警后,应该立即赶赴现场,在初步了解火灾情况的基础上及时组织现场保护。确定实施现场保护人员、保护范围和保护方法。
5.2.3 收集提取证据
在调查过程中,通过现场勘验、现场询问发现和收集物证、人证,并对证据进行审查和验证,需要技术鉴定的物证要及时送检。
5.2.4 放火嫌疑案件的移交
如果在收集证据的过程中发现火灾性质为放火嫌疑,应该及时通知刑事侦查部门,并将案件进行移交。
5.2.5 分析认定火灾原因
火灾调查人员应当使用科学的方法、原理对所有收集到的可用证据和线索进行分析,分析火灾事实,确定火灾的起火点、火灾原因。
5.2.6 相关材料归档
按照有关规定,将火灾原因调查中得到的材料,进行归档,并根据规定进行保存。
