火灾原因调查指南 XF/T812-2008
结尾部分的内容为:
——提取火灾物证的名称、数量;
——勘验负责人、勘验人员、见证人签名;
——制作日期;
——制作人签名等。
6.5.2 火灾现场勘验笔录的制作方法
火灾现场勘验笔录的制作方法主要包括如下方面:
a) 在现场勘验过程中随手记录,待勘验工作结束后再整理正式笔录。现场勘验笔录应该由参加勘验的人员当场签名或盖章,正式笔录也应由参加现场勘验的人员签名或盖章。
b) 在现场勘验过程中所记录的笔录草稿是现场勘验的原始记录,修改后的正式笔录一式多份,其中一份与原始草稿笔录一并存入火灾调查档案,以便查证核实。
c) 多次勘验的现场,每次勘验都应制作补充笔录,并在笔录上写明再次勘验的理由。
d) 火灾现场勘验笔录一经有关人员签字盖章后便不能改动,笔录中的错误或遗漏之处,应另作补充笔录。
e) 火灾现场勘验笔录中应注明现场绘图的张数、种类,现场照片张数,现场摄像的情况,与绘图或照片配合说明的笔录应标注(在圆括号中注明绘图或照片的编号)。
6.5.3 制作火灾现场勘验笔录的注意事项
制作火灾现场勘验笔录应注意如下事项:
a) 内容客观准确;
b) 顺序合理:笔录记载的顺序应当与现场勘验的顺序一致,笔录记载的内容要有逻辑性,可按房间、部位、方向等分段描述,或在笔录中加入提示性的小标题;
c) 叙述简繁适当:与认定火灾原因、火灾责任有关的火灾痕迹物证应详细记录,也可用照片和绘图来补充;
d) 使用本专业的术语或通用语言。
6.5 火灾现场勘验笔录
6.5.1 火灾现场勘验笔录的基本形式和内容
6.5.1.1 绪论部分
该部分主要内容有:
——起火单位的名称;
——起火和发现起火的时间、地点;
——报警人的姓名、报警时间;
——当事人的姓名、职务;
——报警人、当事人发现起火的简要经过;
——现场勘验指挥员、勘验人员的姓名、职务;
——见证人的姓名、单位;
——勘验工作起始和结束的日期和时间;
——勘验范围和方法、气象条件等。
6.5.1.2 叙事部分
该部分主要写明在现场勘验过程中所发现的情况,主要包括:
——火灾现场位置和周围环境;
——火灾现场中被烧主体结构(建筑、堆场、设备),结构内物质种类、数量及烧毁情况;
——物体倒塌、掉落的方向和层次;
——烟熏和各种燃烧痕迹的位置、特征;
——各种火源、热源的位置、状态,与周围可燃物的位置关系,以及周围可燃物的种类、数量及被烧状态,周围不燃物被烧程度和状态;
——电气系统情况;
——现场死伤人员的位置、姿态、性别、衣着、烧伤程度;
——人员伤亡和经济损失;
——疑似起火部位、起火点周围勘验所见情况;
——现场遗留物和其他痕迹的位置、特征;
——勘验时发现的反常现象。
6.5.1.3 结尾部分——人员伤亡和经济损失;
- 上一节:6.4 火灾现场制图
- 下一节:7 询问