【已作废】消防用防坠落装备 XF494-2004
7.11 上升器和抓绳器静拉力试验
7.11.1 实验准备
轻型装置配用直径为9.5mm的安全绳,通用型装置配用直径为12.5mm的安全绳。
7.11.2 试验过程
连接试样和安全绳,将安全绳的一端固定,在试样的承载连接部件上施加与安全绳固定点反方向的拉力30s。 按加载后可滑动的要求进行设计的上升器或抓绳器,应将安全绳打结或将试样锁死以防止滑动。
轻型装置配用直径为9.5mm的安全绳,通用型装置配用直径为12.5mm的安全绳。
7.11.2 试验过程
连接试样和安全绳,将安全绳的一端固定,在试样的承载连接部件上施加与安全绳固定点反方向的拉力30s。 按加载后可滑动的要求进行设计的上升器或抓绳器,应将安全绳打结或将试样锁死以防止滑动。
目录
上节
下节
- 上一节:7.10 安全钩短轴方向静拉力测试
- 下一节:7.12 下降器静拉力试验