灭火毯 XF1205-2014
6.6 操作性能试验
6.6.1 拉力试验
将灭火毯按使用说明折叠包装后,水平放置于操作台上。用具有峰值保持功能、准确度高于0.5级的数显式电子拉力计,通过夹具夹住灭火毯的一端。固定住灭火毯的包装盒(袋),缓慢均匀地水平拉出灭火毯,夹具在灭火毯上不应出现位移,在此过程中读出拉力计上记录的最大拉力值,记录试验结果。
6.6.2 展开试验
展开试验按以下步骤进行:
a) 将灭火毯按照生产厂规定的备用存放方式放置;当没有明确如何存放时,则采用固定在墙上离地面1.5m左右的位置;
b) 试验人员面对灭火毯做好准备工作,双手自然下垂,不应预先握住手持件;
e) 计时开始,试验人员按照生产厂家的使用说明,迅速取出、展开并就位,计时停止,记录试验结果。
- 上一节:6.5 材料性能试验
- 下一节:6.7 柔软性能试验