自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
5.5 粘接组合件水压强度试验
试件采用长度约为300mm 的最大公称直径管道及试验所需管件。
将最大公称直径的管道及管件和粘接剂分别在0℃(或产品设计安装手册中规定的更低温度)和49℃(或产品设计安装手册中规定的更高温度)的环境中放置16h,按要求将管道与管件粘接组合,按产品设计及安装手册中推荐的最小固化时间进行固化。随后按5.4.1 的规定进行水压强度试验,试件的试验压力为产品设计及安装手册规定的压力值,但不低于额定工作压力,保压时间为2h,判断试验结果是否符合4.6的规定。
将最大公称直径的管道及管件和粘接剂分别在0℃(或产品设计安装手册中规定的更低温度)和49℃(或产品设计安装手册中规定的更高温度)的环境中放置16h,按要求将管道与管件粘接组合,按产品设计及安装手册中推荐的最小固化时间进行固化。随后按5.4.1 的规定进行水压强度试验,试件的试验压力为产品设计及安装手册规定的压力值,但不低于额定工作压力,保压时间为2h,判断试验结果是否符合4.6的规定。