屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法 GB/T30735-2014
受火面 exposed surface
制品与试验的热条件邻近的表面。
3.7
外部火焰传播 external fire spread
在试样受火面上火焰传播的范围。
3.8
内部提毁 internal damage
试样内部每个构造层的材料损毁的范围。
3.9
穿孔 opening
试验过程中,试样上出现的完全穿透且面积大于25mm2的孔或宽度大于2mm缝隙,燃烧掉落物可通过该穿孔掉落。
3.10
屋顶覆盖制品 roof covering
建筑物屋顶基材上的覆盖物,包括绝热层、防潮层及辅助物(胶水、固定件)等。
3 术语和定义
GB 8624、GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
组件 assembly
单一材料或复合材料的制成品,如夹层板。
注:组件可包含空气间隙。
3.2
复合材料 composite
由两种或两种以上单一材料组合而成的复合物,如表面有涂层的材料或层压材料。
3.3
连续基材 continuous deck
支撑屋顶覆盖物的基材,相邻基材间的间距不大于0.5mm(具有平整边缘的木板间距不超过5.0mm)。
3.4
损毁材料 damaged material
受热发生燃烧、熔化或其他损坏变化的材料,但不包括变色或熏黑的材料。
3.5
火焰穿透 fire penetration
试验过程中在试样底部由于燃烧出现的任何烧穿、持续火焰或灼烧现象,或者出现燃烧滴落物或微粒从试样上或试样底部脱落。
3.63.1
组件 assembly
