屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法 GB/T30735-2014
5.2 试样拼接
5.2.1 拼接要求
试样的拼接应具有制品实际应用的代表性。
5.2.2 试验方法A
试验方法A采用火源A。进行试验时,拼接缝的设置应至少包括以下方式,如图5所示:
a) 在面层上,设置与坡面平行的中心拼接缝,其他任何层(包括保温层)可无拼接缝;
b) 在面层距离金属框下部边缘上方100mm处设置一条与坡面成90°的拼接缝,其他任何层(包括保温层)可无拼接缝;
c) 在保温层中设置一条与坡面平行的中心拼接缝,其他任何层可无拼接缝。
以最差结果作为试验结果。
5.2.3 试验方法B和试验方法C
试验方法B采用火源B,试验方法C采用火源C。进行试验时,拼接缝的设置应至少包括以下方式,如图6所示:
a) 在面层上,设置与坡面平行的中心拼接缝,在左木块或木垛正下方设置一条与坡面成90°的拼接缝。若有保温层,在左木块或木垛正下方的保温层上设置与坡面平行的拼接缝,其他层可无拼接缝。
b) 在面层上,右木块或木垛正下方设置一条与坡面平行的拼接缝。若有保温层,在保温层上设置与坡面平行的中心拼接缝,其他层可无拼接缝。
c) 在右木块正下方的保温层上设置一条与坡面垂直和平行的拼接缝,其他层可无拼接缝。