可燃气体报警控制器 GB16808-2008
5.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
5.5.1 目的
检验控制器的屏蔽功能。
5.5.2 要求
试样的屏蔽功能应满足4.1.5的要求。
5.5.3 方法
5.5.3.1 将试样处于正常监视状态,手动操作试样的屏蔽功能,对可燃气体探测器分别进行单独屏蔽和回路屏蔽,观察并记录试样屏蔽指示灯(器)启动情况、屏蔽完成并启动屏蔽指示的时间及屏蔽信息显 示和手动查询情况。
5.5.3.2 操作处于屏蔽状态试样的手动复位机构,观察并记录试样显示情况。
5.5.3.3 手动操作试样屏蔽解除功能,分别解除所有屏蔽操作,观察并记录试样显示情况。
检验控制器的屏蔽功能。
5.5.2 要求
