母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法 XF/T537-2005
4.1 阻燃性能试验方法
4.1.1 试验设备
符合GB/T 18380.3-2001中2.2、2.5的规定。
4.1.2 试件要求
相同型号的3个直线形母线干线单元,其长度至少为3m。
4.1.3 安装
将3个试件间隔20mm安放在着火试验装置的垂直框架中,并将其按不同的面朝向燃烧器。用直径不小于3mm的金属丝(钢丝或铜丝)将其绑扎在垂直框架的每一根横档上。
当试件截面尺寸较小时,一次可同时对试件不同面进行试验;当试件截面尺寸较大时,每次对试件的一个外表面进行试验。
4.1.4 试验程序
试验程序按GB/T 18380.3-2001中2.6和2.7的规定执行,供火时间为40min。
4.1.5 判定条件
若试件不燃烧或其内部和三个外表面炭化部分的最大高度均不超过2.5m,则认为其阻燃性能合格。
- 上一节:4 试验方法
- 下一节:4.2 防火性能试验方法