液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-1999
7.3 动力源试验方法
7.3.1 外观检查
用目测检查,其结果应符合6.2.1的规定。
7.3.2 质量检查
机动泵充满汽油和液压油,手动泵充满液压油,将其放置在衡器上测量,其结果应符合6.2.2的规定 。
7.3.3 动作性能试验
机动泵、手动泵放置在左右、前后与水平面倾斜30°的斜面上,机动泵启动电机或汽油机,将压力、流量调整到额定工况;手动泵动作到额定工作压力连续进行5次,其结果应符合6.2.3的规定。
7.3.4 压力、流量性能试验
机动泵、手动泵出油口接压力显示器,机动泵启动电机或汽油机,达到额定工作压力时测机动泵的流量。然后,调整机动泵,达到低压工作压力时测机动泵流量。手动泵手柄动作,同样方法分别测相应的压力、流量参数,其结果应符合6.2.4的规定。
7.3.5 安全阀性能试验
机动泵、手动泵出油口接压力显示器,机动泵启动电机或汽油机,手动泵手柄动作,调整安全阀,观察压力表指针读数,连续进行5次,其结果应符合6.2.5的规定。
7.3.6 高低温试验
机动泵、手动泵在-30℃±2℃的低温环境下和55℃±2℃的高温环境下分别存放60min后取出,在5min之内,机动泵连续启动5次,手动泵动作到额定工作压力,其结果应符合6.2.6的规定。
7.3.7 可靠性试验
启动机动泵,将压力、流量调整到额定工况,然后卸荷,手动泵动作到额定工作压力;同时,手动泵在操作手柄距后端部100mm处用测力计测出手柄操作力,其结果应符合6.2.7的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 破拆工具试验方法
- 下一节: 8 检验规则