通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
返 回
变小
变大
底 色
搜索
8 养护
8.1 总则
试验结构的养护应满足GB/T 9978.1的规定。
8.2 吸湿性封堵材料
当使用吸湿性材料来封堵支承结构和管道之间小于10mm的缝隙时,应在试验前对其养护7d
。
当使用吸湿性材料来封堵支承结构和管道之间大于10mm的缝隙时,应在试验前对其养护28d。