通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
13 试验报告
除了GB/T 9978. 1要求的内容外,试验报告还应包括以下内容:
a) GB/T 9978.1是试验依据之一;
b) 试件在炉内受火的面数;
c) 与试件类型相适应的固定、支承和安装方法;
d) 为安装管道,需在炉墙开口,应对开口与管道之间的填充材料和填充方法进行描述;
e) 支承结构的细节;
f) 试验期间按10.3.3所做的观察;
g) 对钢管道而言,钢板的厚度以及是否安装有外部或内部加强件。
