隧道防火保护板 GB28376-2012
4 产品分类
4.1 分类
4.1.1 按结构分为:
a)单一隧道防火保护板,用符号D表示;
b)复合隧道防火保护板,用符号F表示。
4.1.2 按耐火试验升温曲线分为:
a)BZ类:按GB/T 9978.1规定的标准升温曲线和测量的隧道防火保护板;
b)HC类:按GA/T 714—2007规定的HC升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板;
c)RABT类:按GA/T 714—2007规定的RABT升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板;
隧道防火保护板的型号编制方法为:
隧道防火保护板的型号编制方法为:
示例1:
D-BZ-2.00-30,表示板材厚度为30 mm,按标准曲线升温,耐火极限为2.00 h的单一隧道防火保护板。
示例2:
F-HC-2.00-30,表示总厚度为30 mm,按HC曲线升温,耐火极限为2.00 h的复合隧道防火保护板。
示例3:
D-BABT-1.50-30,表示板材厚度为30 mm,按RABT曲线升温,耐火极限为升温1.50 h、降温1.83 h的单一隧道防火保护板。
