隧道防火保护板 GB28376-2012
6.5 吸水饱和状态的抗弯强度
试件厚度e≤20mm时,按图2a)虚线所示位置从每张板截取2个试件;e>20mm时,按图2b)虚线所示位置从每张扳上截取4个试件,试件尺寸见表5。将试件在温度5℃〜35℃的水中放置24h以 上后,取出用湿毛巾擦去表面水珠,立即按GB/T 7019—1997中的9.3.4和9.4.2的规定测试并计算试件的抗弯强度。2个试件取4次试验结果的平均值,4个试件取8次试验结果的平均值作为吸水饱和状态的抗弯强度。