细水雾灭火装置 XF1149-2014
4.2 型号
4.2.1 细水雾灭火装置
细水雾灭火装置的型号由类别、产品代号、特征代号、主参数、自定义代号等组成。代号及主参数的表示方法见表1。
示例1:XSWPG 70/15表示贮水瓶组为1只、贮水量为70L、贮存压力为15MPa的瓶组式高压、开式细水雾灭火装置。
示例2:XSWBZB 140/3表示装置额定流量为140L/min、额定工作压力为3.0MPa的泵组式中压、闭式细水雾灭火装置。
4.2.2 部件
4.2.2.1 细水雾喷头型号由产品类别、产品代号、主参数、自定义代号等组成。
示例1:XSW-TQ 0.5/10 M1表示M1型、公称流量系数为0.5、最小工作压力为10MPa的开式全淹没细水雾喷头。
示例2:XSW-T 1/6-68℃ φ2表示公称流量系数为0.1、最小工作压力为6MPa的公称动作温度为68℃、热敏感元件为φ2mm玻璃球的闭式细水雾喷头。
4.2.2.2 泵组单元型号由类别、产品代号、主参数、工作泵及备用泵台数、自定义代号等组成。
示例:XSW-BZ 120/14-3x1表示泵组额定流量为120L/min、额定压力为14MPa,由3台工作泵、1台备用泵组成的泵组单元。
4.2.2.3 分区控制阀型号由类别、产品代号、主参数、自定义代号组成。
示例:XSW-FZ 20/10表示公称直径为20mm、额定工作压力为10MPa的分区控制阀。
细水雾灭火装置的型号由类别、产品代号、特征代号、主参数、自定义代号等组成。代号及主参数的表示方法见表1。
表1 细水雾灭火装置代号及主参数表示方法
