隧道防火保护板 GB28376-2012
6.14 耐盐雾腐蚀性
6.14.1 试验设备
试验设备为盐雾箱或盐雾室。
盐雾箱(室)内的材料不应影响盐雾的腐蚀性能;不应将盐雾直接喷射在试件上;箱(室)顶部的凝聚盐水液不应滴在试件上;从四壁流下的盐水液不应重新使用。
盐雾箱(室)内应有空调设备,将盐雾箱(室)内空气温度控制在(35±2)℃范围内,并保持相对湿度大于95%。
盐水溶液由化学纯氯化钠和蒸馏水组成,其质量浓度为(5±0.1)%,pH值应控制在6.5~7.2之间。
盐雾箱(室)内的降雾量应控制在1 mL/(h▪80cm²)~2 mL/(h▪80cm²)之间。
6.14.2 测量仪表的精确度
测量仪表的精确度应在如下范围内:
——温度:±0.5℃;
——湿度:±2%;
——酸度:±0.1pH。
6.14.3 试验步骤
6.14.3.1 试验开始前,应将试件表面擦拭干净。将试件安放在盐雾箱(室)内。
6.14.3.2 以24 h为1周期,先连续喷雾8 h,然后停16 h,共试验5个周期。
6.14.3.3 喷雾时,盐雾箱(室)内保持温度(35±2)℃,相对湿度大于95%;停止喷雾时,不加热,关闭盐雾箱(室),自然冷却。
6.14.3.4 试验结束后,取出试件在室温下干燥后,观察试件有无开裂、起层、脱落、变色,3个试件中至少2个合格。