消防安全工程指南 第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成 GB/T31540.2-2015
6.2 火灾发生
6.2.1 火灾发生可能性的评估
6.2.1.1 火灾发生可能性的评估是判断可燃物能否被引燃,以及引燃所需的条件。当设定火灾场景时,或在风险评估中设计事件树时,需要对可燃物的着火可能性进行评估。根据对各种非自燃火灾现象的分析,图2列举了影响可燃物着火性的因素。
6.2.1.2 输入信息包括:
——建筑物参数(室内装修材料及其热化学性能、火源位置);
——火灾荷载(建筑内储物及其热化学性能、火源位置);
——火灾场景(火源的特性、数量和位置);
——热特性(辐射、传导、对流、气体温度、初始温度);
——火灾规模/烟气范围。
6.2.1.3 输出信息包括:
——着火温度;
——着火时间;
——着火区域;
——初始火焰尺寸。
6.2.2 气体燃料着火性评估
6.2.2.1 在一定的燃空比条件下,当环境温度高于可燃气体自燃点时就能发生有焰燃烧,其着火条件如图3所示。液体可燃物或固体可燃物转变为气体可燃物需要一定的能量,对液体来说,需要的能量与其蒸发率、分布方式或被何种物质吸附有关。
6.2.2.2 输入信息包括:
——燃料特性(气化潜热、燃点、燃烧极限、特定温度及不同受热条件时的气化和热解速率);
——热传递;
——燃空比;
——引火源。
6.2.2.3 输出信息包括:
——着火时间;
——着火发生的可能性。
6.2.3 固体燃料着火性评估
6.2.3.1 影响固体燃料燃烧过程的因素有:着火方式、热交换速率、可燃物成分、可燃物位置、热量及环境。固体可燃物有闪燃和明火点燃两种着火方式。
6.2.3.2 热厚型材料和热薄型材料的着火性评估的计算公式如下:
对于热厚型材料,着火时间如式(1):
对于热薄型材料,着火时间如式(2):
其中,或项可用试验方法确定。在上式中,所有的物性参数都被看作常数,但物性参数与温度和其他环境因素有关。
热厚型材料或热薄型材料的判断条件为L>>(ktig)1/2,也可采用厚度L是否大于0.6ρq″ext内来判断其是否为热厚型材料。
热厚型材料或热薄型材料的判断条件为L>>(ktig)1/2,也可采用厚度L是否大于0.6ρq″ext内来判断其是否为热厚型材料。
6.2.3.3 输入信息包括:
——燃料特性(厚度、表面辐射系数、热传导率、密度、比热、不同条件的着火温度、临界辐射热通量);
——热传递(热辐射、对流传热、热传导);
——引火源特性(温度和着火能量、火焰尺寸)。
6.2.3.4 输出信息包括:
——着火时间;
——着火发生的可能性。
6.2.4 阴燃
发生阴燃应具备如下条件:可燃物为受热分解后能够产生多孔碳结构的固体物质,周围环境具备能够发生阴燃的适合温度和供热速率。
