电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第5部分:电气火灾物证识别和提取方法 GB/T16840.5-2012
5 取样方法
5.1 金属短路痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——在提取导线短路痕迹时,应检查短路处的对应痕迹,测量导线复原后的长度,如不能完全复原, 应测量缺损长度;
——提取时应以熔痕为起点,沿导线延长10cm。
5.2 接触不良痕迹
5.2.1 检查部位
应重点检查以下部位:
——电线、电缆的接头处,特别是铜铝导线的接头;
——配电箱开关的接线端子处
——仪器仪表的接头处;
——电气设备的接头处;
——接线盒、插头、插座处;
——各种控制、接触器、熔断器接头处;
——线路分支线接头处。
5.2.2 提取方法
取样时应采取如下方法和步骤:
——应将熔痕连同部分导线或金属本体一同提取下来,以便观察;
——可在导线有熔化痕迹和有蚀坑痕迹处取样及在附近的正常部位取样进行横、纵截面检验比较;
——对于细小的试样可用钳子切取;较大试样可用手锯或切割机等切换,必要时也可用气割法截取,但烧割边缘应与试样保持相当距离,不论用哪种方法取样,均应注意试样的温度条件,必要时用水冷却,以避免试样因过热而改变其组织;
——样品应保持送样状态,先不做清洗,以保持要观察的原始结构和成分没有任何变化,必要时可用酒精对样品表面进行去污。
5.3 导体过电流痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——若怀疑某支回路过负荷火灾,如有痕迹应在同一线路上提取3点〜5点;
——如无痕迹,应提取过电流回路的全部导线,直至未发生燃烧的导线为止。
5.4 对地短路痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——应详细检查如地线、接地体、电线电缆穿管或套管、带电体周围金属结构件;
——应选择在导线有熔化或蚀坑痕迹及附近的未熔导线部位处进行截取;
——应以痕迹为中心向两边延伸10cm,如导体、金属支架不足10cm,应整体提取。
5.5 绝缘放电痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
-——应观察电极高压放电痕迹,绝缘放电通道痕迹;
-——提取时应将电极或电压差异很大的导电体连同绝缘一并提取,若绝缘发生炭化,应注意痕迹提取的完整性。
5.6 绝缘内烧痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
-——在火场勘查或专项勘查时,应对有过负荷的线路进行彻底的检查,导线上发现有类似过负荷的 痕迹时,应作为痕迹物证提取;
-——如果导线接头处有胶布,应提取导线接头处被烧焦的胶布作为物证,并验证其电阻大小;
-——提取未受到火烧的导线作为物证,应在尽量靠近火场火源处提取一段2m〜5m长的导线,作
为痕迹物证提取。
5.7 漏电放电痕迹
5.7.1 用测定电阻的方法确定
应采取如下方法和步骤:
-——测定电源处电阻,根据它们是否小于规定的漏电回路电阻上限值来判断;
-——当起火点在漏电点处,不必再次寻找漏电点;
-——当起火点不在漏电点处,直接查找导线穿墙穿管及寻找引入线等处。
5.7.2 利用万能表或兆欧表
应采取如下方法和步骤:
-——切断待查范围内的电源进线和所有引出线,使该范围内的所有开关处于接通状态,用兆欧表测 量该范围内的电气系统与起火点处两金属结构间的绝缘电阻值,取两个值中的较小者作为电源侧电阻的近似值,若该值不为零,则该范围内无漏电点;
-——若绝缘电阻值为零,说明该范围内有漏电点,这时可以用边测量边逐个切断支路开关的办法确定漏电点所在的支路,直到找到漏电点。
5.8 雷击痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:应以雷电通路为引导,提取雷电通路即相邻部位的痕迹样品。
5.9 电弧灼烧痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
-——应检查线路、设备、开关、插头、插座、接地体等处;
-——如有金属烧损痕迹、绝缘烧损痕迹,提取试样时尽量保持试样完整,应将痕迹连同部分导线或 本体一同截取。
5.10 金属喷溅痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
-——提取喷溅痕迹时,应采用筛落法和水洗法;
-——痕迹样品宜用超声波清洗机清洗,保护表面特征不被破坏。
5.11 灼热体灼烧痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
-——应以灼热体支持物表面为参照,做好灼热体烧损痕迹同支持面的比对;
-——提取时要轻拿轻放,不应敲打、摔落;
-——如因不便提取时可以在试样的原位置进行检测;
-——在条件允许时,应保持痕迹样品的完整性。
5.12 机械摩擦痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——应重点检查配电箱出线处、电源线进户处、架空线横担处、隐蔽部位的电源线、管内穿线等;
——提取样品时将其表面的炭化物及灰尘清理干净,但不能破坏其原有的金属痕迹外观。
5.13 金属变色痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——在勘查、提取变色痕迹时,应区分变色层次、部位、严重程度及先后顺序,并进行标记,以确定火灾中心部位和蔓延方向;
——对于旋转电机、风扇、移动式电器应提取转轴、移动轨槽等局部变色痕迹。
5.14 金属熔融痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——在提取痕迹样品时,应对样品的提取部位等情况进行说明;
——根据熔融痕迹的流淌、熔化程度确定火灾蔓延方向。
5.15 局部过热痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
——提取痕迹样品时,不能损坏痕迹样品,保持痕迹样品的原始位置;
——如果可能,将痕迹所在部位整体取下,以判断痕迹的热熔化性质。
5.16 导体断裂痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:取样时,从断口起沿断口向基体的方向截取4cm~5cm。
5.17 外力作用痕迹
取样时应采取如下方法和步骤:
-——架空导线与自然强风作用,应检查弧垂最低部位导线碰撞痕迹,多数情况下碰撞部位发生多点 碰撞蚀斑;
-——动物啮咬应查证残留被击穿的动物尸体,起火点下方残留绝缘碎块,部分现场残留短路击穿熔痕;
-——挤压痕迹应检查受压部位及其变形情况,受力点线路和设备导体及绝缘破损,提取时应整体提取,不破坏原貌;
-——外力拉断痕迹主要指外力如超高车辆挂断线路等线路残留的断裂痕迹、和对地短路痕迹,提取 时应提取短路点痕迹和断路点痕迹。
