细水雾灭火装置 XF1149-2014
6.8 减压装置
6.8.1 标志
在减压装置的明显部位应标出:生产单位或商标、型号规格、介质流动方向等。
6.8.2 工作压力
减压装置的工作压力应不小于装置最大工作压力。
6.8.3 结构要求
减压装置上的压力调节装置应具有锁止机构和相应的操作、警示标识。
6.8.4 强度要求
按7.6.2规定的方法进行液压强度试验,减压装置不应渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍的装置最大工作压力,压力保持时间为5min。
6.8.5 密封要求
按7.2.1规定的方法进行气密性试验,减压装置应无气泡泄漏。
试验压力为装置最大工作压力,压力保持时间为5min。
6.8.6 流量特性要求
按7.13规定的方法进行流量特性试验,减压装置出口压力与流量的曲线与生产商公布曲线的最大偏差不应超过10%。
6.8.7 耐高压冲击性能
按7.14规定的方法进行耐高压冲击试验,减压装置应无损坏。
