消防应急救援 训练设施要求 GB/T29177-2012
6.5 危险化学品泄漏事故处置训练设施
6.5.1 构成和功能
危险化学品泄漏事故处置训练设施用于模拟危险化学品生产、储存或运输设备出现的泄漏情况,可模拟罐、釜、塔、管道、阀门、法兰等不同部位,液相、气相等不同形式,矩形、沙眼、孔洞、裂缝、断裂等不同形状的泄漏,开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生训练以及实战演练。危险化学品泄漏事故处 置训练设施宜设有模拟危险化学品泄漏装置包括:储罐、釜、塔、管道、阀门、法兰、增压装置、控制系统和辅助设施。
6.5.2 建设要求
6.5.2.1 危险化学品泄漏事故处置训练设施占地面积不应小于600m²。危险化学品泄漏装置的泄漏压力和流量应能够满足训练要求。
6.5.2.2 危险化学品泄漏事故处置训练设施应设置废料、废液降解回收装置以及油水分离、污水处理设施。
6.5.3 安全要求
6.5.3.1 危险化学品泄漏事故处置训练设施应设有视频监控系统、手动紧急断料开关和应急避险及稀释措施。
6.5.3.2 当使用危险化学品进行训练时,危险化学品泄漏事故处置训练设施应设置有毒有害气体探测装置。
- 上一节:6.4 烟热训练室
- 下一节:6.6 道路交通事故处置训练设施