消防应急救援 训练设施要求 GB/T29177-2012
6.10 受限空间救助训练设施
6.10.1 构成和功能
受限空间救助训练设施用于模拟竖井、斜井、横坑等狭小空间,利用呼吸保护、防坠落、照明等器材 装备进行警戒、侦检、照明、破拆、撑顶、救生、送风等训练,受限空间救助训练设施宜设有模拟深井、破拆障碍物、安全门等。
6.10.2 建设要求
6.10.2.1 模拟深井既可建设为单体的模拟工业储罐或机井,也可以建设为综合性模拟深井,将垂直竖 井、横井以及斜井组合,模拟城市的地下管道设施。
6.10.2.2 单体模拟深井占地面积不应小于20m²,深度不应小于7m。可建在地上或地下,建在地上的模拟深井可依托训练塔建设。
6.10.2.3 综合性模拟深井占地面积不应小于300m²,管道长度不宜小于80m。可依托建筑垮塌事故处置训练设施进行建设,在出入口和适当的位置设计有可更换的破拆障碍物,井口和管道的截面可采用圆形、方形等不同形状。
6.10.3 安全要求
6.10.3.1 模拟深井应在底部和适当位置设置观察门或安全门。
6.10.3.2 模拟深井中应设置视频监控、照明系统、送风设备以及应急广播。
6.10.3.3 竖井的井口平台上应设置安全保护锚点,可以固定安全保护滑轮、栓绳金属环以及下降器, 接触绳索的部位采用木质材料。
