建筑构件耐火试验方法 第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求 GB/T9978.9-2008
返 回
变小
变大
底 色

附录A (资料性附录)试验结果的直接应用指南

A.1 概述
试验结果仅适用于以下几种情况。
A.2 自支承式吊顶
A.2.1 尺寸

a)如果吊顶的长和宽小于4 mX3 m,且对整个试件进行试验,那么试验结果适用于与试件同种尺寸或较小尺寸的构件。
b)如果吊顶试件的跨度小于4 m但宽度大于或等于3 m(试验部分选取:长度方向为全部跨度,宽度方向为3 m),且沿着试验炉4 m方向试件承受荷载较大,那么试验结果适用于跨度等于或小于试验样品的构件,对宽度方向的尺寸无要求。试验结果中应注明最大荷载值。
c)如果整体吊顶试件跨度大于等于4 m但宽度小于3 m(试验部分选取:长度方向为4 m,宽度方向为全部宽度),且沿着试验炉4 m方向试件承受荷载较大,那么试验结果可适用于长度达到4 m且宽度等于或者小于试验样品宽度的构件。试验结果中应注明最大荷载值。
d)如果实际应用中长度和宽度大于等于4 mX3 m的吊顶试件(试验部分选取尺寸为4 mX 3 m),且沿着试验炉4 m方向试件承受荷载较大,那么试验结果可适用于长度达到4 m的构件,对宽度方向的尺寸无要求。试验结果中应注明最大荷载值。
A.2.2 附属部件
安装的附属部件必须都是试验样品自身具有的,且每个单元的分布面积不得大于试件本身。
A.2.3 自支承式吊顶上方的强制通风系统
对于任何高度的强制通风系统试验结果均有效。
A.3 悬挂式吊顶
A.3.1 尺寸

如果悬挂部件之间的距离未增大,那么由4 mX3 m或更大尺寸试件得到的试验结果可适用于任何尺寸类型的吊顶,但是为限制试件膨胀而做的准备工作也要随着其尺寸的增大而増加。
A.3.2 吊顶龙骨
吊顶龙骨可以使各装配部件连接成为一个整体,可以增强构件相邻部件之间的连续性和荷载传递能力,从而提高其整体性能。悬挂系统的下面可能是暴露的或半暴露的(例如:镶入式天花板)也可能是完全隐藏的(例如:在悬挂系统下面贴附一层单片石膏板)。
A.3.3 附属部件
A.3.3.1 悬挂部件

对带有悬挂部件的吊顶试件进行试验,其试验结果可适用于具有同样悬挂部件但分布间距不大于试验样品的其他吊顶构件。
A.3.3.2 伸缩装置
如果试件采用了某种伸缩装置,其结果通常不适用于与之不同的其他装置,除非该种装置也进行并通过了同样的试验过程。
A.3.3.3 强制通风系统
试验结果对于任意高度的强制通风系统均适用。
由4 mX3 m或更大试件试验而得到的结果可适用于任何尺寸的吊顶构件,但是该吊顶构件悬挂部件的分布距离不得增大,如悬挂点之间的距离。另外,龙骨间距和悬挂荷载也都不得增加。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475