目录
上节
下节
查找
检索
建筑构件耐火试验方法 第6部分:梁的特殊要求 GB/T9978.6-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
9 试验方法
9.1 荷载使用
对梁进行加载和控制应符合GB/T 9978.1的相关规定和本部分6.3的规定。
9.2 试验炉控制
按照GB/T 9978.1的相关规定对炉内温度、炉内压力进行测量和控制。
9.3 测量与观察
对试件的承载能力进行测量和按照GB/T 9978.1的相关规定对试件的完整性和/或隔热性进行测量和观察。
目录
上节
下节
上一节:
8 仪器使用
下一节:
10 判定准则
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475
关闭