公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB20286-2006
B.2 试验装置
B.2.1 试验装置由点火源、锥形收集器、排烟管道、风机、称重台及测量装置等组成。
B.2.2 本试验方法使用(250 mm±10 mm) X (250 mm±10 mm)的方形点火器作为点火源,点火源可采用工业丙烷或天然气作燃料。点火器的边管由不锈钢管制作,材料厚度0.89 mm±0.05 mm,管直径13 mm±1 mm。前边管开有14个向外的孔,9个向下的孔,每个孔相距13 mm±1 mm;右边管和左边管向外各开6个孔,每个孔间距13 mm±1 mm,另在右边管、左边管和后边管向内45°的位置各开4个孔,每个孔间距50 mm±2 mm。所有孔的直径均为1 mm±0.1 mm(见图B.1和图B.2)。长1.07 m±0.2 m的点火器直臂焊接在前边管的后部,与点火器平面呈30°角(见图B.3),点火器置于可调高度的支撑杆上,通过砝码或其他机械装置保持平衡。
B.2.3 锥形收集器应当安装在称重台和试样的正上方,底部尺寸3000 mmX3000 mm,高1000 mm, 锥形收集器的顶部为- 900 mm X 900 mm X 900 mm的正方体,为增加气体混合效果,采用两块 500 mmX900 mm的钢板安装在顶部的正方体内,形成烟气均混器。收集罩底边与称重台距离2.4 m。 其结构尺寸见图B.4。
B.2.4 排烟管道的安装要求及测量位置见GA 111—1995中3.4.3~3.4.5,及GA 111—1995图5。
B.2.5 风机的安装要求见GA 111—1995中3.6。
B.2.5 风机的安装要求见GA 111—1995中3.6。