公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB20286-2006
C.6 试验步骤
C.6.1 将试样安装到位。
C.6.2 启动风机、测量装置和数据处理系统,试验前2 min,整套系统应处于正常的工作状态,并采集 所需的数据。
C.6.3 试验时可以采用下列点火方式:
a)通常情况下,点火器位于试样的下面,点火器上表面距试样下部的暴露面500 mm±3 mm,点火器边缘靠近试样暴露表面。
b)也可以选择试样的最不利部位施加火焰,点火器边缘靠近试样暴露表面。
C.6.4 调节燃气流量至规定值,使输出的能量为100 kW。
C.6.5 打开燃气阀,点火器点火。
C.6.6 增大风机的排风量,保证能收集到试样燃烧所生成的所有产物。
C.6.7 点火10 min后,关闭点火器。
C.6.8 如果出现下列情况,试验停止:
a)点火器关闭后,所有的有焰燃烧停止;
b)试验进行到30 min时。
C.6.9 试验过程中,应对试样进行拍照和录像。
C.6.10 试验结束后,打印试验数据。
