独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
4.13 R型报警器附加响应性能
AR型报警器在5°C±2°C的初始温度下,BR型报警器在20°C±2°C的初始温度下,按5.23的要求进行R型报警器附加试验期间,报警器的响应时间应符合表2的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:4.12 S型报警器附加响应性能
- 下一节:4.14 防护性能