金库和档案室门耐火性能试验方法 GB/T24573-2009
7 试件要求
7.1 材料.结构与安装
试件所用材料、结构与安装方法,应足以反映试件在实际中的使用情况 ,试件向火面为实际使用的室外一侧。
7.2 试件数量
试件的数量为1个。
7.3 试件要求
试件尺寸应与实际相符。确因试件尺寸过大而无法进行试验的,应得到主管部门认可的前提下,按比例适当缩小试验样品尺寸进行模拟,但应反映该样品的薄弱部位,且样品门的厚度应与实际金库门或档案室门相同。
试件养护应满足GB/T 9978.1的相关规定。