火灾显示盘 GB17429-2011
a)试验电压:500 V±50 V;
b)测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
c)最小分度:0.1 MΩ;
d)记时:60 s±5 s。
4.3 绝缘电阻试验
4.3.1 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500 V+50 V直流电压,持续60 s±5 s,测量其绝缘电阻值:
a)试样的外部带电端子与机壳之间;
b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。试验时,应保证接触点可靠接触。
4.3.2 试验设备
采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500 V+50 V直流电压,持续60 s±5 s,测量其绝缘电阻值:
